       用戶有一臺PLC,測試發現C238跳動沒有規律,正常是一個周期數值跳動是74左右,但是偶爾會跳到200多,不是加速跳到200多,而是數值在30多的時候突然跳到130多,中間跳過了整整100。這期間機器是恒速運動的。給x3信號的是一個對射光電,光電中間是一個多齒盤。光電是換新的,沒有問題,原來的舊的PLC也是這個現象,后來換新的,用戶說只堅持了兩個小時就又出現了這個現象,我想問的是這是不是PLC的高速計數器壞了才出現的問題?又是什么原因造成的這個問題?
       PS:我們做的很多機器都沒有出現這樣的問題,線路鋪設的是一樣的,就這臺有這個問題。接連兩個PLC出現了同樣的癥狀。[/pre]
zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-12-04
查看zhjian18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-02 20:35
是不是這個問題沒人碰到過啊
zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-12-04
查看zhjian18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-02 21:32
聽心隨緣
交流學習,更上一層樓!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 2206 點
下載積分: 878 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-10-06
最后登錄: 2024-12-26
查看聽心隨緣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-02 22:13
[quote]引用第1樓zhjian18于2014-10-02 20:35發表的 :
是不是這個問題沒人碰到過
在接地下功夫
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-03 00:10
有干擾
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-03 08:21
你的FX3U事山寨版的
dre58377
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 218 點
下載積分: 13922 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-09-28
最后登錄: 2021-01-22
查看dre58377的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-03 16:45
有干擾+1
黃春洋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 581 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-10-08
最后登錄: 2023-07-06
查看黃春洋的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-08 11:21
高速計數是中斷輸入的,應不會有這樣情況呀。可能你的貨不行吧?
tommy627
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 601 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-06-20
查看tommy627的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-08 19:01
九成是干擾產生,接地或加隔離線ㄅ
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-13 15:55
我感覺你的光電輸入信號有關,你是要測齒的個數?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-13 20:01
可能是干擾所致,接地一定要規范正確,光電開關到PLC的連接線要使用屏蔽線,不知樓主用的是PNP還是NPN輸入方式,要是PNP的話在高速計數器輸入端與電源負極之間并一個2.5-3K左右的電阻試試,NPN的話在輸入端與電源正極之間并一個2.5-3K的電阻。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(changleo) 觀念完全正確,Good!
    hsq110
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 5127 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2010-10-02
    最后登錄: 2024-11-21
    查看hsq110的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-11-19 15:42
    干擾可能性較大
    • «