現在想設定一個急停開關,急停開關一按,輸出點全部都沒輸出,輸出點全是開關量,請問一下有沒有什么指令能實現呢? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
不知道急停開關控制PLC的電源算不算。 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
將輸出關閉位(P_Output_off_Bit 地址:A500.15) 置1,將關閉所有輸出點,包括擴展模塊,模擬量模塊。 例如: LD 0.00 LD 0.01 KEEP A500.15 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
以前真的沒有注意過P_Output_off_Bit 的使用,謝謝! |
---|---|
|