第一次用S7200PLC控制臺州億豐電子的KRS系列伺服,利用Q0.0輸出脈沖控制伺服電機,該控制器有兩種脈沖輸入方式:差動(+5v)輸入和集電極開路(24v)輸入,通過S7200脈沖輸出口Q0.0選擇了第二種輸入方式(24V脈沖),但不知如何接線,嘗試了幾種接線都沒成功。
請教各位大俠給予指點,給個接線圖,不勝感謝!郵箱1735970425@qq.com
lincyzj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 248 點
下載積分: 6836 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-08-15
最后登錄: 2024-09-24
查看lincyzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-21 20:28
2腳接+24V ,
14腳接負脈沖
5腳接方向輸入
設定一下參數就可以了
樓主留言:
首先謝謝一樓的回復。回頭試一下。
后來問了廠家,說在3腳、4腳各串一只3K的電阻,不然會燒毀內部的300歐姆電阻。3接脈沖,4接方向,這樣就可以直接輸入了。有時間再試試。