wkangok
級別: 探索解密
|
第一次接觸三菱的觸屏,在使用中三菱觸屏編寫中不能定義PLC200的位呢,比如只有M001沒有M0.1,想用一個開關置位PLC200的M0.1選項里只有M000后面的Bit位是灰色的選不了,怎么回事,新人,求幫忙呀[,我沒不會上圖,不知道大神們有沒有聽懂,呵呵! |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
|
我也試了一下,不行,樓主,你搞定了嗎?搞定了告訴大家一下。 很少就樣配置的,一般三菱的就配三菱的PLC與GOT ,西門子就配西門子 |
|
---|---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
|
三菱和西門子是競爭對手 你這是干什么啊 要不你把西門子和三菱的技術人員都喊過來 調試 然后看他們兩個互相鄙視 勸你換他們各自品牌的西東 |
---|---|
|
wkangok
級別: 探索解密
|
三菱的屏既然有西門子PLC的連接說明它是兼容的,好比說我的設備本是西門子的PLC,現在我想加個屏,三菱的又比西門子的屏便宜,為什么我不能用三菱的屏呢?三菱公司難道不愿意嗎?兼容越多使用才越廣!我還是希望哪位大俠知道方法,賜教一下!謝謝 |
---|---|
|
dabanshuan
級別: 家園常客
|
你實際測試一下就知道了 不動手怎么能會 M0 對應M0.0 M1對應M0.1 M7對應M0.7 M10對應M1.0 以此類推 S7-200最大對應到M317 也就是 M31.7 自己試試看就懂了 不要出現任何8進制以外的數字 8 9 都不可以 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wkangok
級別: 探索解密
|
OK了,謝謝了,試了真就明白了M000-M007對應M0.0-M0.7 設置不了M008,M009 M010-M017對應M1.0-M1.7如此類推 |
---|---|
|