sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-02
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-07 23:12
請問各位,在西門子的200系列PLC中因手頭沒有PPI電纜,暫時用市售的232轉485轉接頭,接plc 485通訊口的3和8口進行通訊download程式,顯示通訊不上(通信錯誤),各位朋友們是否有這樣用過,應該大部分都能行的啊,不過,我后面又有從232轉成USB口接電腦,這樣是否可行,232/485轉接頭是否需要獨立供電,煩各位朋友談談! 謝謝。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-08 22:51
把兩根線對調一下試試。
轉換口插在電腦上是不需要單獨供電的,如果外接的就需要單獨供電。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-09 07:27
USB--232<-------->232--485------------->PLC是可以的,不需要外部供電,如果不能通訊,可能是3;8接線錯誤或者通訊端口設置原因。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
glenxu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 558 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2024-08-22
查看glenxu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-09 17:06
不過一般USB轉RS232-RS458-PPI方式通訊速度都在56K以下,為穩妥,請使用19.2K或9600,另外USB映射的COM口應在COM8以下,否則西門子軟件不能自動找到。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-02
查看slik的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-09 21:28
我是用的是com3,速率在9.6KB,Siemens軟件中有一個“搜索所有波特率”功能,是否是microWIN這頭設置的波特率和PLC那邊設置的波特率不一樣呢,還有其他的數據位,奇偶校驗等參數,關于485的輸出,我是A+接3,B-接8,應該是不會錯的啊,我想應該有很多人都已經有這樣做的了吧,通訊時是要設置什么,注意什么,謝謝了!
qb2018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2021-02-26
查看qb2018的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-11 20:06
去掉網絡參數里的(高級)(多主站)選項,就行。因為PPI協議支持多主站功能,這就需要多主站電纜(內部有控制芯片)。普通的232轉485轉換器只是起到一個電平轉換的功能。
qb2018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2021-02-26
查看qb2018的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-11 20:08
只能是單主對多從,最好的狀態是1對1
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-02
查看slik的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-21 20:25
謝謝樓上多位網友的回答,我今天去試了,還是不行,提示“硬件探測到一個組幀錯誤”,請問誰有碰到過嗎? 是哪里原因~!