www7797257
級別: 略有小成
|
按一下輸入點I0.0,Q0.0輸出, 再按一下I0.0,Q0.0關閉, 再按一下I0.0,Q0.0輸出 再按一下I0.0,Q0.0關閉, I0.0可能0.1秒,也可能按5秒或更長 |
---|---|
|
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
|
加一個計數器啊,計數器為1時輸出,為2時停止 |
---|---|
|
菜鳥電工
級別: 略有小成
|
你好樓主我也在學習PLC,這個我想方法應該比較多的,不知道1200有沒有類似三菱的ALT指令,200的我用計數器做過還是比較簡單的 |
---|---|
|
luckywang
級別: 正式會員
|
可以結合輔助變量,1200還不熟,就拿200來舉例吧: I0.0接通時脈沖P, 如果Q0.0是接通的,讓M0.0置位, 如果Q0.0是斷開的,讓M0.1置位, 然后在下一個網絡里面判斷 M0.0接通,就讓Q0.0復位,同時復位M0.0; M0.1接通,就讓Q0.0置位,同時復位M0.1 因為電腦上么有安裝軟件,所以沒法畫出實例圖,不好意思了。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
LD CPU_輸入0:I0.0 EU CALL ALT:SBR0, CPU_輸出0:Q0.0 LDN #交替:L0.0 = #交替:L0.0 1200的沒玩過,來個200的。。 |
---|---|
|