現有一臺臺達PLC和兩臺威綸通MT6070I觸摸屏,想實現兩臺觸摸屏都可以監視控制,網上翻了很多,還是不太明白一些問題,
1.PLC與第一臺HMI RS232通訊,第二臺HMI與第一臺HMI由于距離問題,選擇RS485通訊,那既然第二臺HMI與第一臺HMI用了485通訊,是不是第二臺觸摸屏程序就得和第一臺不一樣了?比如一些寄存器什么的,位控制元件都得用MODBUS指令來?那豈不是PLC里面的程序也得增加MODBUS一些指令?這樣的話就暈了,,,,,我是想兩臺觸摸屏程序做的一模一樣,只是通訊不一樣,這可行不?還是我對通訊理解的不夠?
2.如果PLC與第一臺RS232,第二臺HMI和第一臺也RS232,那兩臺觸摸屏程序可以一樣么?




求大神指點。。手頭現在由于沒有兩臺觸摸屏,沒法自己去試,只能在萬能的論壇求助做過一機多屏,的大神指點明津了,主要是第一個485通訊的,觸摸屏里面的一些程序需要變動么?
3KS

seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 08:44
一機多屏,第一個屏設為主屏,PLC與主屏通訊RS232,第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同,如PLC帶485通訊則可,無則要加485通訊模塊
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-01 09:41
也可不用穿透,第一個與PLC232通訊,第二個與PLC用485通訊,PLC程序里面只要初始化通訊口參數就好了,讀寫地址一樣的。國產的處理就是簡單,好用。如果用西門子的PLC那就麻煩了,帶你一直兜圈子兜來兜去的,指令寫的很多,太難用了。有人抱怨說誰用西門子的就是跟自己過不去,自找麻煩。
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-01 12:48
引用
引用第1樓seallyzoom于2014-08-01 08:44發表的  :
一機多屏,第一個屏設為主屏,PLC與主屏通訊RS232,第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同,如PLC帶485通訊則可,無則要加485通訊模塊

謝謝大神,灰常感謝,要的就是這句話“第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同”,但是后面什么意思,PLC是帶有485通訊,那程序內部需要設置485通訊參數么????
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-01 12:49
引用
引用第2樓hebeizhj于2014-08-01 08:48發表的  :
第一個觸摸屏作為穿透模塊,這樣第二個觸摸屏就可以直接去讀PLC數據,地址對應上即可。PLC不需要做任何附加程序。

謝謝哥們
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-01 13:02
引用
引用第3樓小蜜蜂于2014-08-01 09:41發表的  :
也可不用穿透,第一個與PLC232通訊,第二個與PLC用485通訊,PLC程序里面只要初始化通訊口參數就好了,讀寫地址一樣的。國產的處理就是簡單,好用。如果用西門子的PLC那就麻煩了,帶你一直兜圈子兜來兜去的,指令寫的很多,太難用了。有人抱怨說誰用西門子的就是跟自己過不去,自找麻煩。

謝謝大神,還好沒用西門子。。。。。。你這種方法就是第一臺觸摸屏和第二臺觸摸屏都各自和PLC接線?第二臺和PLC 485接線,第一臺232?我現在不明白用485接線的時候,內部程序不用變嘛,只需要加個485通訊參數設置程序就OK?如用485,那PLC里面的X,Y,D等和觸摸屏里X,Y,D能對上?還是觸摸屏里得用什么3X,4X,6X等MUDBUS指令??之前我做PLC和變頻器485通訊的時候都得用MODBUS指令,感覺對485懵了。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-04 12:28
樓主你觸摸屏做一樣程序!兩臺485不可以嗎?還可以一臺232一臺485吧?這種還沒試過!感覺用485和兩臺觸摸屏通訊就好啦~一樣的程序站號什么的設一個就好啦
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-02 15:31
感謝大神,好久沒來回復了,后來已經搞定,兩觸摸屏程序一樣,一臺主屏采用RS232,一臺副屏RS485,副屏接到主屏上,主屏接到PLC,可以通訊上,數據可同步監控
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-02 21:24
三菱的fx2n帶兩個威綸通,第一個為主屏與plc 485 通訊,第二為從屏232 與主屏通訊,只要通訊格式對了就行,程序不用改,直接能讀!
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-02 22:03
學習了謝謝
幸運之神
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 1227 點
下載積分: 15427 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-21
查看幸運之神的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-02 22:21
學習了、
w421635637
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 170 點
下載積分: 919 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2024-07-03
查看w421635637的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-03 10:13
不錯不錯
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go