24樓  發表于: 2014-07-25 10:56
不必糾結了,直接換接觸器或固態繼電器,不要為了現在一點小麻煩,造成以后的大麻煩,如果選型正確,接觸器n年一換,像你這樣n 天一換。真心不建議把繼電器當接觸器用,如果一個廠只有一倆臺這樣的設備還沒什么,如果是上百臺,那怎么搞。曾見過許多繼電器帶容量大一點的電磁閥,動作頻繁的話,觸點經常不良。帶電動閥,起動電流大,觸點易粘。繼電器分斷能力比接觸器差
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-07-27 16:22
引用
引用第15樓wu257270于2014-07-23 22:47發表的  :
悲劇啊,問閥門廠家閥門廠家說他們電動閥動作正常就行,至于另外一根上面的300多V的電壓也說是正常的;我也搞不懂了,如果說電流大導致輔助觸點貼合的話,那電流肯定要接近它額定電流10A了,那我保險端子里1A的保險卻沒事呀。我現在都已經把繼電器兩個常開觸點一起用了,還是會觸點貼合;拔下來過一段時間輔助觸點又自己復原彈回去了。應該沒有熔一塊。我發一張我繼電器輔助觸點粘連的圖(感覺是白線脹起來把銅片往下頂的樣子?);另外一張單相電機(閥門)正反轉的圖,大家幫我看看假如在電機正轉的時候,1端和2端之間是有220的,此時1端與3端的電壓有多大?***************無論換固態繼電器還是接觸器都是件麻煩的事情,電流在正常開閥和關閥那段時間里確實只有0.6;0.8A的樣子,少于1A的;不過啟動瞬間是其正常的10倍,但這個時間非常短的,應該沒有影響才對。關鍵是現在原因找不到,要換繼電器的話,電流大,還是電壓大原因說不通******糾結啊

你這里的300伏是電網電壓220伏與電容沖放電壓疊加而來的。這是屬于正常的。增大觸點容量,改用小型大功率繼電器如;JQX-13F之類,觸點容量達10A,如果再二個并用。還會有問題嗎?試試看。
工控一家人 (老薛)
kiz123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 354 點
下載積分: 943 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-06-24
查看kiz123的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-07-27 16:30
加阻容就會好很多了
quguangnan
人生的光榮,不在永不失敗,而在于能夠屢敗屢起。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 2104 點
下載積分: 1260 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2023-07-25
查看quguangnan的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2014-07-28 13:20
正反轉的 2個繼電器做互鎖
  • «