sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-14 20:02
PID D50 D10 D100 D150 -----D50我設定的是500(也就是50攝氏度),D10是加熱測得的溫度,D100-1000,D101-K1,D102-K50,D103-K150,D104-K10,D105-K0,D106-K0,我在實際調試監控的過程中,D10為490的時候,D150的值還是32767,直到D10的值大于D50的時候才慢慢降下來,這樣的話實際溫度已經超過設定值,不知是我哪里參數設錯了還是怎么的,應該D10的值接近D50的時候,D150的值也相應的變小才對呢,請知情的大師們給個意見,我用的溫控模塊式FX2N-4AD-TC
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-15 12:51
這個問題我看主要在微分設定為零。很不合理!!!
幾乎可以肯定,在絕大多數的大慣量PID調節中,微分居功至偉。
而加熱,是個比較典型的大慣量調節。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-16 15:35
溫度到達設定值之后輸出值才開始下降的話,像純積分作用的結果。。。如果是比例+積分作用,輸出值應該在溫度到達設定值之前就開始下降,所以樓主的比例增益可能為0。另外溫度控制周期長,應增加微分環節來提前控制輸出值。
[ 此帖被wu32u2在2014-07-16 15:42重新編輯 ]
成功的路上需要幫助
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-16 17:36
PID參數組設定錯誤
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-16 17:37
請注意上下限參數的設定
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-16 19:09
引用
引用第3樓wu32u2于2014-07-16 15:35發表的  :
溫度到達設定值之后輸出值才開始下降的話,像純積分作用的結果。。。如果是比例+積分作用,輸出值應該在溫度到達設定值之前就開始下降,所以樓主的比例增益可能為0。另外溫度控制周期長,應增加微分環節來提前控制輸出值。

感謝你的回答,我設的比例增益為150,我設置過為5000,設大了就啟動不了,這里我只設置了7個常用參數,請高手指點指點
6樓  發表于: 2014-07-17 08:08
程序能不能截圖或上傳,然后D150實際輸出值變化的狀況是什么樣子的也說說
成功的路上需要幫助
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-17 17:21
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第7樓wu32u2于2014-07-17 08:08發表的  :
程序能不能截圖或上傳,然后D150實際輸出值變化的狀況是什么樣子的也說說

D150的變化要么是32767要么就是-32767,如果設定值為40度,測定的溫度在40度一下都為32767,大于等于40度就是-32767。下面我截了圖我的程序,編程軟件是GX WORKS2
附件: 溫度控制pwm.rar (150 K) 下載次數:66
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
8樓  發表于: 2014-07-18 08:42
1.比例增益設置了15000,導致輸出變化太快,瞬間就到達峰值32767或-32767。2.沒有設置輸出值下限(下限設置為0),不需要使用脈寬調制指令,建議看看編程手冊里PID指令案例。