天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
我公司有幾臺三菱plcFX1n系列都出現同一個問題,全部輸出指示燈有亮,就是全部繼電器不不動作,好像cpu板跟IO板聯不上,有誰知道什么問題? |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
檢查輸出公共端的電源。 |
|
---|---|---|
|
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
請詳細看清故障原因 |
|
---|---|---|
|
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
輸出指示燈y0至y37都有亮,繼電器不吸合,我指的是y0到y37都不動作啊 |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
這是人家設置了定時禁止輸出的命令了,你們一定是和生產設備的廠家有沒有了結的問題。這個我可以幫你處理。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。 |
|
---|---|---|
|
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
,程序是我寫的,m8013驅動y0至y37.測試觸點好壞, |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
PLC的輸出指示燈亮,怎么會是驅動了M8034呢? |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
看錯了,我還以為是 《全部輸出指示燈不亮》,抱歉。 如果是那樣的話那就要檢查供給輸出的電源電路。如果所有的設備都是這樣就不應該是PLC的問題,你能自己編程不防把PLC拆下,編一段程序測試一下,不就能判斷出是PLC的問題還是外部電源的故障了嗎。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。 |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
1樓說查公共端很對呀,,,, 程序有輸出外部不輸出不查公共端查什么 還有,確定你的PLC是不是MR繼電器輸出的,你的輸出交直流和PLC型號正確么 |
|
---|---|---|
|