請問大家,我用三菱的cj指令調P1,P1里面什么都不寫,空的,直接跳到程序末,能當做急停嗎?
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-08 10:12
在線等,最好能保持原位,且打開急停,恢復流程繼續執行。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-08 11:13
用該指令,CJ指令到P1之間的程序不再執行,而且其狀態不會發生變化。
也就是說,如果按下急停之前電機是運轉的,按掉急停后電機仍然保持運轉,根本停不下來。
yaiijn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 474 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-06-17
最后登錄: 2022-01-06
查看yaiijn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-10 09:50
肯定是不行的!沒有任何指令被發出呀!
比如伺服電機,沒有接收到停止信號,怎么停止?
咯啵白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 298 點
下載積分: 804 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2014-01-14
最后登錄: 2019-11-23
查看咯啵白菜的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-10 10:52
不行的,定時器和計數器如果被CJ指令跳過,跳步期間它們的當前值被凍結,如果在跳步開始時定時器和計數器正在工作,在跳步期間,它們將停止計時和計數,在CJ指令的條件變為不滿足時繼續工作。高速計數器的處理獨立于主程序,其工作不受跳步影響。如果中間有脈沖指令更不行。