樓主  發表于: 2014-06-26 10:25
一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 09:44
沒人回嗎
山河今仍在,壯志在何方?
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-27 11:02
這個是固態繼電器控制的,看上去不錯,這個圖是EPLAN畫的嗎                  
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-27 11:03
不過沒有相關的指示信號,
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-27 11:37
設計可行。全部大功率負載都是三相平衡的,不考慮控制風扇等小負載,到供電電源的零線電流基本為零。
當然匯流排各接點間還有平衡電流,但整體平衡后到供電電源的零線電流基本為零。
當有某相負載斷路時,總零線電流的值等于該負載未斷時的電流值,但相位相反。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2024-11-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-06-27 21:58
    引用
    引用第2樓何工控學于2014-06-27 11:02發表的  :
    6樓  發表于: 2014-06-27 22:03
    引用
    引用第3樓何工控學于2014-06-27 11:03發表的  :
    不過沒有相關的指示信號,



    指示信號在其它頁,我只是想問一問大家,這個電路本身我想接星形,因為是多根管子并完又合接三相,怕有三相中一根管子斷了,8根管子,可以不平衡,所以考慮抽頭到零。這樣可以保證有發熱管斷了以后,功率不至于降的過于多。全部抽零,所有線都匯到零線排,我又怕零線會不會電路過大,爆了,特來問一些大家。以前沒做過200多KW的三相加熱,只做一些小功率的加熱控制,沒這么到說道。見諒
    山河今仍在,壯志在何方?
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-06-27 22:18
    雖然沒有設計過這么大功率加熱設備,但也接觸加熱爐,基本上要求零線不少于相線就可以呢。不建議接成星形,三角形之類,對后續的維修帶來很多問題,特別是某些時候不能停電維修的時候。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2024-11-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-06-27 22:20
    引用
    引用第4樓znz43于2014-06-27 11:37發表的  :
    設計可行。全部大功率負載都是三相平衡的,不考慮控制風扇等小負載,到供電電源的零線電流基本為零。
    當然匯流排各接點間還有平衡電流,但整體平衡后到供電電源的零線電流基本為零。
    當有某相負載斷路時,總零線電流的值等于該負載未斷時的電流值,但相位相反。



    按你的說法,比如其中三相中的一相,9KW斷了,那么零線排上的電流將會9KW/220V 的電流,他上面產生這么大的電流,是為了保證三相功率平衡嗎?
    9樓  發表于: 2014-06-27 22:26
    引用
    引用第7樓tingfenghu于2014-06-27 22:18發表的  :
    雖然沒有設計過這么大功率加熱設備,但也接觸加熱爐,基本上要求零線不少于相線就可以呢。不建議接成星形,三角形之類,對后續的維修帶來很多問題,特別是某些時候不能停電維修的時候。



    感謝你的熱心回答,能否解惑一下,為什么不建議接成星形、或者三角形,有什么弊端,我這個電話設計的時候,所有的相都抽頭到了零線,基本上就是類似于所有的加熱管都接在火線與零線之間,只是三個相都用上了,然后我把所有的功率相對平均的分掛在了三相電上。現在就是擔心零線的電流會過于大。
    山河今仍在,壯志在何方?
    crgtom
    人生三寶:家庭,事業,健康。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 9670 點
    下載積分: 97410 分
    在線時間: 934(小時)
    注冊時間: 2009-09-21
    最后登錄: 2024-12-23
    查看crgtom的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-06-28 09:58
    你這就是星形接線法,優點是負載電壓穩定,三相電電流會有浮動,注意零線不可斷開!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
  • 技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
    戇獅
    廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 1462 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2010-08-06
    最后登錄: 2024-12-15
    查看戇獅的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-06-28 13:38
    星形接法,三個一組,再接到三相電源。零線不要接,接了反而不好。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 真誠感謝!
  • 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓