1、三菱3U在DDRVA中 S1   S2   D1  D2  。S1是指定脈沖個數  最大值是999999     如果最大值還沒有跑到目的該怎么辦呢


2、在回原點時候  假如電機的原點在左邊 當電機已在原點或者在或者在原點的的左端時那該怎么樣回原點呢     哪位老師可以給我說一說,謝謝了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 問題問的好!
    mythic
    mythic
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 29480 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-02-07
    查看mythic的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-06-09 10:04
    0.001mm精度,你可以跑0.9m的距離
    0.01mm精度,你可以跑9m距離
    0.1mm精度,你可以跑90m距離
    精度范圍內,應該夠你跑的了,
    原點回歸如果不dog搜索,你可以先前行,再返回,
    DOG原點回歸則不需要,具體參看定位控制手冊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 知識扎實
  • 下載積分:+2(悠靜致遠) 真誠感謝!
    zhangli019
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 2465 點
    下載積分: 1907 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-02-18
    最后登錄: 2024-01-27
    查看zhangli019的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-09 10:58
    好久不來了,樓上的說的不對,理解下脈沖當量的含義吧

    如果不夠用那就自己想想辦法,做兩段,或者換好點的控制器吧,
    估計你理解有誤,怎么會都是999999呢?這個數字不對,應該是2的32次方,是夠用的,

    你的使用方式有問題,算法重新設計下吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 工控高手
  • 下載積分:+2(悠靜致遠) 熱心助人!
  • 給我一根杠桿,一個支點
    mythic
    mythic
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 29480 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-02-07
    查看mythic的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-06-09 11:30
    引用
    引用第2樓zhangli019于2014-06-09 10:58發表的 Re:DDRVA指令   、回原點指令 :
    好久不來了,樓上的說的不對,理解下脈沖當量的含義吧

    如果不夠用那就自己想想辦法,做兩段,或者換好點的控制器吧,
    估計你理解有誤,怎么會都是999999呢?這個數字不對,應該是2的32次方,是夠用的,

    .......

    32位的設定范圍說明書里已經注明是+-999999了,16位是+-32767
    shizhongyang
    文卡
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 2738 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2007-10-22
    最后登錄: 2024-09-30
    查看shizhongyang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-06-09 11:58
    回復問題2,:用帶DOG搜索的原點回歸-DSZR指令,參數設置正確了后,不用考慮你所擔心的問題。如果現在位置在原點,你定義的是遠點回歸方向向左,它會先向左移動到左限后,自動向右移動,在右移離開DOG點后,它會再次向左移動至原點結束。
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2014-06-21 11:34
    引用
    引用第3樓mythic于2014-06-09 11:30發表的 Re:Re:DDRVA指令   、回原點指令 :

    32位的設定范圍說明書里已經注明是+-999999了,16位是+-32767



    恩,后來看手冊,確實是這個數據,很蛋痛,分明可以做到更高的,限制這個數根本就沒有意義,不懂三菱為什么這樣閹割這條指令


    不過樓主可以想的辦法還是很多的,降低每轉脈沖數就可以了,
    給我一根杠桿,一個支點