樓主  發表于: 2014-05-29 18:21
圖片:

這個一直是困擾廣大電工的,時刻發生在身邊的實際問題,有人總結出電筆尋跡法,針刺法,折彎法,方法可行但有很大局限性,電纜受潮,鎧甲電纜無能為力,今天向大家介紹一種較準確查找斷點的新發——電容法,大家知道電纜電纜相間總是存在分布電容的,我們就利用這個電容去尋找從外表無法發現的斷點,無論是鎧甲的,潮濕的都不在話下,比如有50米4芯電纜有一相不通,如圖
萬用表測出紅色線斷,用萬用表電容檔測出AB電容2nf,AC電容3nf,我們知道在電纜中分布電容是呈線性的,按比例就不難算出斷點在距B點20米,距C點30米處,所以這種方法是可行的,值得推廣的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    lshangxue_
    希望朋友們和我交流。QQ:316666239
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 3252 點
    下載積分: 12436 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2012-10-21
    最后登錄: 2024-11-18
    查看lshangxue_的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-29 18:44
    說的不太明白,俺沒太看懂。是把表筆放在那個位置測呀?按比例如何算?謝謝。
    apprentice0
    三個臭皮匠頂一個諸葛亮。學無止境,共同進步。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 5223 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2013-12-16
    最后登錄: 2024-11-08
    查看apprentice0的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-05-29 20:02
    說得不詳細,沒明白
    工控菜鳥
    xingtaig
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 1804 分
    在線時間: 758(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看xingtaig的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-05-29 20:15
    不錯,好辦法
    li009ren
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 12125 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2011-07-19
    最后登錄: 2022-02-23
    查看li009ren的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-05-29 20:58
    應該是在電纜頭上找到斷了的那根和其它任意一根進行電容測量,測完一頭測另一頭,得到的電容值相加的總電容值,然后把其中一個值和總電容進行比值,最后總長乘以該比值的到對應電容值的線長,就知道線斷在哪兒了。
    張棟嶺
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 6010 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2013-05-27
    最后登錄: 2024-12-10
    查看張棟嶺的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-05-29 21:04
    支持樓主,是個好方法很實用的
    s600
    學以致用,用以促學!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 352 點
    下載積分: 1401 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-10-23
    最后登錄: 2024-01-24
    查看s600的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-05-29 23:50
    引用
    引用第5樓張棟嶺于2014-05-29 21:04發表的  :
    支持樓主,是個好方法很實用的

    gaoz
    拜師學藝
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 295 個
    工控威望: 2523 點
    下載積分: 10194 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-11-28
    查看gaoz的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-05-30 06:34
    實驗過嗎 理論問題
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-05-30 07:11
    理論上不錯,但如果情況是在一個橋架或者地溝里面,多跟并行敷設的電纜,例如從10KV/400V的交流變壓器的配電室出來的電纜到同一個車間,并且別的電纜還有大功率的變動負荷狀態。這樣的檢查方式的準確度呢?           
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-05-30 07:40
    如果是照明線錯綜復雜;這個方法失去意義;如果是幾十平方或者幾百平方的線斷了;要么明顯炸開了;要么人為施工或者重物砸斷了;這個方法對于電話線有線電視線等等信號線應該有用的;
    真誠到永遠
    feron_x
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 465 點
    下載積分: 560 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2014-05-06
    最后登錄: 2016-08-24
    查看feron_x的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-05-30 08:43
    頂4樓,感謝分享
    多晶鑄錠
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2702 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2012-10-23
    最后登錄: 2022-03-30
    查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-05-31 16:47
    這是給我們找斷線口的一個方法,測線的電容需要專門的電容表嗎
    還有樓主你用過這種方法嗎。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go