先看程序  要求設置PA13=0000  




參照說明書  發現  脈沖式這樣的  看下圖





在觀看FX2N-1PG資料視頻是  又說  BMF3  的第八位 是這么設置的脈沖





我現在迷茫了.......

求解答!
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
15920589444
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 169 個
工控威望: 337 點
下載積分: 3328 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-13
最后登錄: 2021-08-25
查看15920589444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 18:49
一個是伺服的 一個是上位機的 你要把兩個設置成統一。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-29 23:22
一個是伺服脈沖輸入方式,一個是1PG脈沖輸出方式,你要把伺服和1PG都設成(脈沖+方向    或正傳和反轉脈沖)就好了
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-30 09:11
應該如2,3樓所說
專心學工控技術,請各位幫忙指教
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-30 20:21
引用
引用第2樓hgmgwe于2014-05-29 23:22發表的  :
一個是伺服脈沖輸入方式,一個是1PG脈沖輸出方式,你要把伺服和1PG都設成(脈沖+方向    或正傳和反轉脈沖)就好了

現在問題是這樣,彩色圖可以看出 1PG的輸出脈沖  是低電平有效,

而站長發的程序是1PG 驅動J3伺服的程序 程序頂上要求設置的PA13=0000對照下圖 0000的脈沖性質是高電平有效的,

也就是說1PG發送 低電平的脈沖   伺服接收高電平的脈沖 這樣也可以?

我認為PA13=0010 與1PG發出的脈沖應該保持一致

所以迷茫,是不是伺服接收脈沖  與 發送脈沖的控制器  脈沖性質不一致  也可以驅動伺服?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wglgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2019-10-07
查看wglgw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-01 21:04
有哪位大俠愿意解釋一下,俺也想學習學習
業精于勤
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-06 10:08
PA13設為0010是對的,如設為0000的話,上電時有一個脈沖的誤差,一個脈沖當然也可以忽略不計! 而且通常上電要回原點,不影響什么