單位有一臺變頻器神源4000,控制2臺電機每回工作15分鐘左右空氣開關就跳閘,而把2臺電機改另一臺神源4000控制就沒問題,也沒顯示故障代碼,不知道是什么原因,請高手分析。
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-23 14:41
拆開看風扇是否壞了,這種有規律的故障一般是模塊溫度報警
北方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-23 21:30
風扇是正常的,再說就是不正常電源開關也不會跳閘的,變頻器本身就會動作的。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-23 21:59
用鉗型表監測一下二個電機的每相電流!