三菱pl c本身已提供24伏電源,傳感器少,控制設備距離近可利用自帶電源。問題是傳感器多,控制設備距離遠(如電鍍生產線近100米),利用自帶電源明顯容量不足,這時就要外加電力供應器,求電力供應器電源怎樣與PLC(X輸入端)并行工作,懇請大師們指教,能給接線圖更好,謝謝大家。
tyjksd3535
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 17:19
在PLC的FX手冊上,就直接有這個接線圖的。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-10 22:46
共陰極就行啦。
tyjksd3535
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 218 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-11 00:41
謝謝你們辛苦了
tyjksd3535
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-11 11:35
共COM端
wujiang123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 935 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-05-11
最后登錄: 2016-02-23
查看wujiang123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-11 19:04
有兩種辦法:1、傳感器接外加電源,再用24V中間繼電器的通斷點轉給PLC輸入點。
            2、就是共負極,切記正極不能共用。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-11 20:41
首先你確定你的傳感器是NPN集電極開路輸出的或者是繼電器觸點的。否則只能用中繼轉了
tyjksd3535
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 218 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-11 23:50
謝謝大家,好樣的
tyjksd3535
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-05-13 22:11
相對于FX3U來講,S/S接的正負自己定,不要接PLC本身的電源。外接電源很容易的,傳感器多,離的遠,用外接電源都是正規做法。
山河今仍在,壯志在何方?
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-05-14 08:32
傳感器多最好外接24V電源,不要使用PLC內部電源,5樓基本上說清楚了。
QQ76214024
tyjksd3535
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 218 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-05-17 23:16
我有收獲了,謝謝大家。
tyjksd3535
王猛1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 221 點
下載積分: 491 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2024-12-13
查看王猛1981的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-05-18 06:50
不懂,來學習一下!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go