sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-21 13:45
如題:

當設備的機械部分已經定型了,控制柜有時候會因為現場原因,或則某些元件的布局變動  造成接線圖跟著變化

不能每次都對接線圖進行修改或者重新制作吧 ? 大家有什么好的方式解決這種問題

使用PCS/EPLAN    時 自動生成的接線圖給接線員接線,總是不那么理想.
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-21 14:53
主要的還是編號的問題,很完美的實現是沒有可能的,有些還是要手動處理
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626