longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
現廠里的DC24V的離合剎車器,在進行離合剎車切換的時候由于中間繼電器的觸點出現打火的現象,所以用了續流二極管IN5408作為續流消弧的作用。現在用了這個二極管之后,觸點的打火問題是解決了,但是在離合往剎車切換的時候,離合線圈產生的反向電動勢經過續流二極管形成回路,在離合往剎車切換的時候,離合沒有瞬時脫開,而是有個延時的作用,而引起了輕微的抖動,請問這個問題該怎么解決啊,要不要再價格續流電阻,如果加的話,續流電阻的阻值是多大的?我廠的離合剎車器工作電流是1A。求指點,人要瘋了。 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
試試RC吸收 我司有幾臺日本進口設備,每一個接觸器上都并聯RC模塊的。估計就是派這個用。 |
|
---|---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
現在二極管都買回來了,海口都夸了,用二極管搞定。現在用固態繼電器和直流接觸器當然能解決問題。不過要是能用二極管解決就更好了。 |
---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
謝謝各位看貼的大俠了,我想在plc里對離合和剎車的切換價格0.3秒的切換時間,應該能夠讓續流二極管和離合剎車續流完畢,從而避免誤動作,不知道各位大俠有什么看法,我在線等回復。 |
---|---|
|