樓主  發表于: 2014-04-04 21:28
一臺132kw的擠出機主機,然后有一個11kw的強制喂料電機,都是用變頻器控制,這個喂料電機料加多了主機電流就上升,然后人工就要去調節進料電位器降慢速度,現在我想主機電流大了進料就自動調節慢下來!有哪些方案?
f2830565
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1192 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-08-27
最后登錄: 2024-10-30
查看f2830565的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-04 21:54
檢測主機電流輸出,可以做個PID程序控制進料速度
這樣應該能行得通吧!
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 490 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-20
查看mmxx111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-04 22:17
朋友你是那里。我幫朋友工廠改了一下結果很好,從不-----。
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-04 22:22
這種做法不太好,容易燒壞電機或變頻器,看看能不能在機械的其它地方做一下文章,比如加個稱重或者料位檢測之類的
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-05 08:46
加裝壓力變送器。
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-05 10:09
電流變送器輸出反相就行了
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-05 10:14
用4-20MA或者0-10的模擬量可以解決
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-06 11:56
引用
引用第2樓mmxx111于2014-04-04 22:17發表的  :
朋友你是那里。8樓  發表于: 2014-04-06 11:56
引用
引用第4樓最近一天希望于2014-04-05 08:46發表的  :
加裝壓力變送器。

為什么需要壓力變送器?我又不是恒壓供水
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-06 11:58
引用
引用第1樓f2830565于2014-04-04 21:54發表的  :
檢測主機電流輸出,可以做個PID程序控制進料速度
這樣應該能行得通吧!

現在沒有PLC去控制。。還有其他的辦法嗎
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-06 12:41
[

現在沒有PLC去控制。。還有其他的辦法嗎
[/quote]
帶上下報警的智能電流表..按說明書調整好你要的上限電流.再調整需要加料的下限電流.如果有兩組輸出,還可以實現無料報警.簡單可靠.非常實用.
[ 此帖被史文華在2014-04-08 08:35重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大地) 熱心助人!
    工地電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 860 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2014-02-14
    最后登錄: 2024-10-30
    查看工地電工的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-04-06 17:41
    最好你還是從喂料電機這邊下手,能均勻的控制下料是解決問題的根本