sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小小草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2016-07-12
查看小小草的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-27 20:11
AOB-131壓力變送器如果直接接在儀表的輸入信號端子上,是當做什么使用的。
thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-28 14:53
這樣問有點沒頭沒尾的很難幫你解答

壓力傳送器 常用傳送規格0~20mA / 4~20mA / 0~5V / 0~10V

要確定是哪一個請查閱壓力傳送器規格表

引用
引用樓主小小草于2014-03-27 20:11發表的 壓力變送器的使用 :
AOB-131壓力變送器如果直接接在儀表的輸入信號端子上,是當做什么使用的。
小小草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2016-07-12
查看小小草的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-28 18:46
他是無源的 是吧,如果要是輸出你說的那些是不是應該再加個24vdc電源了
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-12-10
查看秋雨231的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-30 11:50
    有些表內置24V電源的,我見過,就是里面的板子換了,外部是沒有顯示24V端子的,壇子里有個朋友說過的。
juhevac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 574 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-04-05
最后登錄: 2014-04-30
查看juhevac的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-05 11:34
壓力變送器有2線制的,一根是電源線一根是信號輸出線,對應儀表的信號輸入應該是4-20MA信號,變送器信號線接入儀表的信號輸入,變送器的電源接+,儀表信號輸入的另外一個端子接-
thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-08 14:13
重點在於確認輸出的訊號規格

不然接錯就燒毀了