sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

h102222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 197 點
下載積分: 659 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-09-09
最后登錄: 2024-11-19
查看h102222的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-27 09:54
我想在歐姆龍PLC原程序中加個計數器,賦值可以在昆侖通態的觸摸屏中設定,程序怎么編?麻煩了。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 11:44
直接在觸摸屏上選輸入數值,寫入PLC里的寄存地址。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-27 17:29
觸摸屏里面設定計數器的地址和PLC里面的地址對應就行了,例如下圖的計數器設定值的地址是W100。0.02接通,開始計數,0.01接通,0.02斷開;計數器復位。

樓主留言:
謝謝了!
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-27 18:54
通態屏與歐姆龍通信的話要注意數據格式與編碼格式
樓主留言:
多謝!
這個人很懶,什么也沒有留下!