380V的交流接觸器,能否接在交流440V的電路中?度娘上有的說完全可以,沒問題。還有的說不可以。究竟哪個是正解?懇請大師祥解。謝謝
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-25 18:25
380V的交流接觸器可以在440V的交流電工作。
whutwindfly
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 464 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-21
最后登錄: 2016-03-03
查看whutwindfly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-26 13:01
沒試過
huhuil1l1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-26 13:46
公司的電。380的,用表測量一直是420V。還有固體繼電器標的24v-440V。我感覺應該可以。
feng02043
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 951 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-01-19
最后登錄: 2022-10-14
查看feng02043的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-26 21:32
用是可以用,壽命可能沒那長了。
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-26 21:38
如果變壓器是輸出是   380   V  的  就沒有事    可能是因為  變壓器的 功率較大  沒有負載  電壓就高了   當負載啟動就沒事了    如果 變壓器是  440  的    那么最好就不要用有了        
小孩子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 602 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2014-08-05
查看小孩子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-27 08:58
國家電網供電+-10%   380V到達420V不奇怪
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-28 22:17
電源電壓高了,通電時間久了會燒線圈。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-29 10:59
這個問題,需要兩個方面來回答。如果你的接觸器線圈電壓時380V的,要放到440V的電壓上去的話,那么這個接觸器容易線圈燒毀。如果不是線圈的問題,而是觸頭的問題,那么380V的接觸器可以放到440V的回路中,只是應該降容使用。譬如原來20A的接觸器,那么就應該用在16A或16A以下的回路中使用。
簽名無效了,麻雀不見了!
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-29 11:56
8樓大神說的有理,線圈工作電壓高的話壽命長不了的
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
apprentice0
三個臭皮匠頂一個諸葛亮。學無止境,共同進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 356 點
下載積分: 5223 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-11-08
查看apprentice0的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-29 12:09
贊同8樓大師說法
工控菜鳥
開心的長夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-01-23
最后登錄: 2024-06-05
查看開心的長夜的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-29 16:14
可以工做,但不安全
  • «