我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 21:12
不懂幫頂下.
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-17 21:18
引用
引用第1樓wxw168于2014-03-17 21:12發表的  :
不懂幫頂下.

謝了,大家一起學習學習吧,等待高手出現
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-17 21:19
一般不得反的
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 825 個
工控威望: 895 點
下載積分: 1817 分
在線時間: 1444(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2024-12-19
查看suntech的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-17 21:21
224plc是晶體管類型還是繼電器類型的?
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-17 21:23
可是繼電器線圈兩端并有續流二極管,它的正負極要與電源供電方向相反。
沐雨秋晨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 567 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2023-08-16
查看沐雨秋晨的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-17 21:23
繼電器線圈應該有并反向二極管的吧,如果繼電器接反掉的話。。。
你的是繼電器輸出還是晶體管輸出的呀?
俺也不清楚,坐等樓下高手回答
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 10861 分
在線時間: 903(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-12-22
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-17 21:23
亂搞!
[ 此帖被wanghuhong在2014-03-19 22:54重新編輯 ]
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-17 21:24
引用
引用第4樓suntech于2014-03-17 21:21發表的  :
224plc是晶體管類型還是繼電器類型的?

晶體管型
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-17 21:27
引用
引用第7樓wanghuhong于2014-03-17 21:23發表的  :
呵呵!肯定是正的正反的反。亂搞!電源線短路了。

大哥查了 怎么可能短路
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cheng007297) 接反是不會短路
    yk-36
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 75 個
    工控威望: 224 點
    下載積分: 913 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2008-05-12
    最后登錄: 2018-11-02
    查看yk-36的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-03-17 21:41
    可能短路了。
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 515 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-03-17 21:51
    晶體管輸出,Q點是輸出正電壓,接繼電器的正極,繼電器另一端接0伏。注意繼電器有沒二極管。