sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-17 21:01
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
chenkiki
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 276 點
下載積分: 4579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-03-02
查看chenkiki的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-19 21:51
歐姆龍直流中間繼電器有幾種,有的+—級間并二極管,沒接電阻,所以不能接反,有的沒有,要看樓主用的是哪一種。百度一下就清楚了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(新社會的農民) 你說的應該是對的