旋律
級別: 探索解密
|
各位大俠,我公司用的三菱伺服控制器MR-J2S-10B1更換新的控制器時怎么從來都不用修改伺服參數啊,直接更換后就能正常使用,在網上看其他大俠的發表,都說更換伺服控制器要設置參數,頭都暈了,另:MR-J2S-10A與MR-10B在使用上有什么區別? |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
三菱-B的驅動器是SSCNET總線驅動,參數存放在上位定位模塊里,每次上電會把相關數據寫入驅動器,所以你更換驅動器不需要設置參數,SSCNET總線驅動只能兼容三菱自己的-B驅動器。 -A的驅動器是脈沖定位驅動器,更換需要設置參數 |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
3樓正解,TYPE B的驅動器參數都是設定在定位模塊或者MOTION CPUl里的 |
|
---|---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
樓上的正確 |
|
---|---|---|
|