sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2014-03-12 12:53
引用
引用第13樓qrklove于2014-03-11 19:09發表的  :
看來對多段速不是很了解,俺對多段速用的多,既然有PLC,輸出四個點,用單按鈕控制就簡單了,確定是否是多段速,看一下PLC的輸出燈就知道了哦

那你說說看,就富士的變頻器,正反轉+高低速+按鈕增減速+15段速要多少條控制線?
富士的變頻器,正反轉+高低速+按鈕增減速+15段速不使用通信控制的前提下,7條控制線你能否做得到?
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-03-12 13:04
引用
引用第16樓長豐實業于2014-03-12 11:04發表的  :
少見多怪   

富士變頻器正反轉+高低速+按鈕增減速+15段速,使用7條控制是怎么做的,仁兄請賜教。
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-03-12 16:38
樓主到底是在裝不懂,還是你真認為這是一種神奇的調速方式?

我們好好分析下樓主的描述,括號里面是我自己的理解。

這條皮帶有高低速,可以正反轉,皮帶有15種速度(這跟該變頻器多段速最多十五種速度吻合),每種速度分別可調(只調一個方向的高速,低速是固定的,而且是采用按鈕加減速,如果現場設備真的能每種速度分別可調的話,那多段速是無法實現這樣的功能的。)。
變頻器的頻率信號給定方式設置是“0” (這個設置對該變頻器是采用那種調頻方式起最關鍵的作用,0是采用鍵盤面板設定,也就是說不可能是模擬量,UP/Down,通信,這些方式來調頻了,但可以是多段速)

變頻器的X1-----X4的設置未改變,(設置未改變,什么意思,意思是說采用默認設置?)
變頻器的C5------C19這15段都設有設置頻率 (如果不是多段速,這里為什么要設置,還是說默認設置也是有頻率的,但默認數值應該是同一個設置值吧?)

當按下加速按鈕時,假如剛好是第一種速度,按按鈕增加了5HZ,變頻器參數C5設置是100HZ,那么它將在這100HZ的基礎上疊加5HZ為105HZ,(假如是采用模擬量,up/down,這些方式的話,可能頻率不會非常準確,會有一點小小的偏差,也不可能是通信,因為樓主自己說不可能,如果是多段速的話,這個頻率就會非常的準確穩定。)按鈕按的時間越長,加的頻率越高,而且這個頻率可以存儲。變頻器除了7條控制線、電源線及電機線外,沒有通信之類的任何線了。

疑問:1如果X1------X4不是15種速度的選擇信號,那么變頻器里的設置為什么又對得上,難道是迷魂戰?(如果是多段速的話,X1--X4剛好對應15種頻率)
2頻率給定用按鈕,為何參數設置是鍵盤給定?(如果頻率是采用X1--X4端子進行多段速控制的話,跟參數設置是鍵盤給定是不矛盾的,因為這個鍵盤給定的是X1---X4都不起作用的情況下的設置頻率,也就是說加上這個頻率皮帶一共有十六個速度。這里的設置是用鍵盤給定,就決定了不可能是其它的調頻方式了,知道嗎、)
3這個加減速是如何控制的?(這個要看plc程序是如何給定的。)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(youzida_121) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(guochunyi) 好貼好貼!
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2014-03-12 16:48
    引用
    引用第22樓youzida_121于2014-03-12 12:48發表的  :

    如果是多段速加UP/DOWN的話,應該是10條控制線,正轉、反轉、高速、UP/DOWN 、x1------x4及公共線,而不是7條。

    從你說的這段話,就知道你對變頻器還沒理解透,從頻率給定這個參數來看,調頻的方式是唯一的,至少我所接觸過的變頻器,都是這樣的,從沒見過還有可以幾種調頻方式混搭使用。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2014-03-12 22:40
    引用
    引用第21樓youzida_121于2014-03-12 12:25發表的  :

    F01設置為:0
    C30設置為:1
    E01:0
    E02:1
    .......

    參數這樣設置,那么確實是多段速了
    戇獅
    廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 1462 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2010-08-06
    最后登錄: 2024-12-15
    查看戇獅的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2014-03-12 23:25
    15段速=4線
    正反轉=2線
    公共線=1線
    7線剛好
    高低速就是在15段速里面的
    廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
    dugjj
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 3209 分
    在線時間: 303(小時)
    注冊時間: 2008-03-20
    最后登錄: 2024-12-23
    查看dugjj的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2014-03-13 11:16
    把程序傳上來
    徐明水
    “人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 1575 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2011-08-31
    最后登錄: 2018-04-10
    查看徐明水的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2014-03-13 12:32
         對多段速贊同。至于LZ說的速度記憶功能,往保持型內部繼電器里以(字)為單位寫數據就能做到。再BCD譯碼到輸出繼電器。高低速只要控制此字0-7循環或8-15循環
    guofu
    GUOFU
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 226 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 1526 分
    在線時間: 714(小時)
    注冊時間: 2009-07-31
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guofu的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2014-03-13 14:26
    變頻器15段速度設置是什么呀 是不是以5HZ遞增的關系,如果是,那么加減按鈕就是控制PLC四個速度輸出端子組合輸出 如果不是就真有點怪了
    haolizzia
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 580 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2014-03-13
    最后登錄: 2014-03-26
    查看haolizzia的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2014-03-13 18:34
    初來乍到。如果樓主不明白四根線怎么控制15種頻率的。給你個提示。0000 0001   0010  0011  0100  0101  0110  0111  1000  1001  1010   1011   1100  1101   1110  1111  總共16個 俗稱8421 BCD
    youzida_121
    由自達
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1955 分
    在線時間: 287(小時)
    注冊時間: 2011-02-15
    最后登錄: 2024-12-21
    查看youzida_121的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2014-03-13 20:00
    經過查找變頻器的7條控制線檢查及程序,才發現這個變頻器控制并不“神”,它就是普通的多段速,只不過是顛覆了我們習慣性的思維,來個腦筋急轉彎而已,對于這種多段速控制的思維方法,我深受震撼,原來還可以這樣控制,具體過程是這樣的
    變頻器參數設置如下:
    F01:0                                
    F02:1
    E1:0
    E2:1
    E3:2
    E4:3
    C5:80
    C6:85
    C7:90
    C8:95
    C9:100
    C10:105
    C11:110
    C12:115
    C13:120
    C14:125
    C15:130
    變頻器的低速頻率由鍵盤給定,低速正反轉是同一個速度,高速也即是15段速由端子X1------X4給定,變頻器的加減速按鈕實際控制的是端子X1------X4的組合。
    說這個變頻器控制“神”,主要是當時觀察變頻器面板顯示頻率時不夠仔細,沒有發現它是以5HZ為單位遞增的,加減速按鈕接的又是PLC輸入端子,而不是按習慣性的思維接在變頻器的輸入端子上,加上又只有7條控制線(正反轉+高低速+15段速+按鈕加減速),覺得簡直是不可思議,但實質是腦筋轉不了彎,慚愧。。。。。。
    附件: 裝機20140313.rar (15 K) 下載次數:53
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2014-03-13 20:20
    看你電柜操作面板挺簡單,plc程序步數倒不少,注釋也很詳細,謝謝分享
    電機頻率這么高?