sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wang8858275
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 633 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-02-16
最后登錄: 2015-11-09
查看wang8858275的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-06 09:52
簡單的說,200是作為服務器,有個數碼管顯示為下位機,通過MODBUS庫做通信。 程序做了100多個報警事件,當每個事件發生時發送一次規定的數字至數碼管來顯示,并且報警解除時需要清零。

現在想請教的是,有什么方法可以簡化程序,全部都要根據事件來進行MOV一次后再發送?

還有就是  當同時發生多個報警事件時,怎么處理?


謝謝各位。 。。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-06 15:38
報警事件可以用一個字的編碼來處理,定時激活事件顯示通訊程序
這樣你的程序僅需要改變編碼,無錯誤時,編碼=0,有錯誤時,填寫編碼

若你的顯示每次只能顯示一個編碼,則首先需要排事件定優先急,也就是多錯誤發生時,優先顯示的故障碼
揀牽連最多或最要緊的先處理,處理后若正常了,程序會自動顯示下一優先級的故障碼

若你非要多條同時顯示,建議你用觸摸屏的事件處理元件,可將當前發生的所有事件同時顯示出來。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
wang8858275
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 633 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-02-16
最后登錄: 2015-11-09
查看wang8858275的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-07 08:34
謝謝樓上的朋友。。現在主要的問題是  沒有觸摸屏的元件  就只有一個數碼管   PLC內怎么來定義各種報警的優先級呢?100多個報警點啊。。。求指導  謝謝