wallace
級別: 探索解密
|
富士變頻器應該不錯。 我們廠環境差,空氣里都是導電粉塵(電池廠),變頻器上面落一層很厚的粉塵,所以也一年燒一個二個的。 |
---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
|
我們公司的富士變頻器G11有20臺,10年都沒有壞過,08年打雷時打壞了一個開關電源,200元修好后一直用到現在! |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
我們用的就是富士G11的132KW的變頻器啊,都壞了 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
圖片:
富士G11變頻器(5臺新的)一上電運行就報OC1(加速過電流) |
|
---|---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
|
會嗎, 我見過早期的質量不錯,會不會你的電路有問題, |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
這種圖片貼出來毫無疑義,參數設定差錯就是這個結果,比如加速時間短,那么就是OC1。 |
---|---|
|
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
什么型號的?會不會是型號上選擇出了問題,我們這用的G11的我覺得挺好的 |
---|---|
|