請問各位高手! 現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖 變壓器 ,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用? |
---|---|
|
d7200ge
級別: 探索解密
|
1.初級線圈電流 I=10400/1.732*480=125A 2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定) 則初級改380V 功率=1.732*380*125=82.27KVA 所以變壓器可用但是安全因素使輸出功率會降低 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
273144225
級別: 探索解密
|
可以用的,因為美國的動力電制是440,60HZ中國的是380v,50HZ 電壓只相差60V,這個倒不是太大的問題,只是你在加熱變壓器通電后,緩慢的增加二次側的負載,還有你二次側的輸出電壓你沒有給個定數,如果是定數,你可以根據電壓來測算你的一次側電流,這樣就比較清楚你的變壓器一次和二次的電流,另外就是注意變壓器的溫度變化,如果是在這個季節的北方,我認為是可以用的。 |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
|
頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tcw
級別: 略有小成
|
如果輸出使用的功率小于或等于82KVA,這個變壓器就可以使用?是不是可以這么理解? |
---|---|
|
tcw
級別: 略有小成
|
如果變壓器輸出端的功率按P=UI*1.732計算的功率小于電壓,頻率下降后的容量(P),使用應該就沒有問題,溫升還會很高嗎? |
---|---|
|
tcw
級別: 略有小成
|
變壓器的輸入電壓由480下降到380,相對的容量也會下降,如果輸出端的使用容量不變的情況下,變壓器的輸入端電流會增加嗎?輸出端的加熱功率如果增加,輸入端的電流會增加嗎,還是超過變壓器容量就不會增加? |
---|---|
|