akang8612
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
大家好,今天我遇到了一個奇怪的現象 在仿真中輸入任何數,程序中都沒有變化 測試了MW200也是無顯示 數字量輸入卻可以。 請使用過的朋友幫助一下,謝謝!!! [ 此帖被akang8612在2014-02-17 13:32重新編輯 ] |
---|---|
|
哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
|
你使用的PIW802,超出了CPU314C-2PN/DP的地址范圍。 |
---|---|
|
316753938
級別: 探索解密
|
樓上:庫里面有2個FC105,你調的這個是用于S5模塊的,您應該調用Libraries > Standard Library > TI-S7 Converting Blocks > FC105 這個是用于S7 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
樓主 有沒有 硬件組態的圖片 發出來看看唄 可能是硬件組態里面 地址與程序里面的地址不符呢 |
|
---|---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
不會吧,組態里是800開始的,系統默認的 |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
請指教,圖中的PIW256怎么建立的,另外我寫入數據后點任何地方都會清零,是不是操作不當? |
---|---|
|