sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liuxinmin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-03-30
查看liuxinmin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-25 10:34
    怎么用CP1H控制顯示位移,現在我用的光刪尺,長度為100mm.讓它0-100mm,對應該輸出1-5V模擬量,在儀表上顯示位移量。
  我用的高速計數器0,用A270.00傳送到D200,再轉換成模擬量1-5v,但后退無法判斷出方向。高速計數器0設置為高速增量。人家用的相位差輸入,但我試了一下輸出模擬量不產生變化。
  請指點,最好帶程序。郵箱471547969@qq.com.謝謝!
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-07 10:51
引用
引用樓主liuxinmin于2014-01-25 10:34發表的 怎么用CP1H控制顯示位移 :
LZ是想用改變高速計數器0的數據來輸出模擬到光柵尺上顯示嗎?
維斯將來也,故常敢破格.
liuxinmin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-03-30
查看liuxinmin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-11 09:29
    現在我用的光刪尺,長度為100mm.讓它0-100mm, 光刪尺移動時產生A相、B相、Z相脈沖。用PLC的高速計數器0接收,用A270.00傳送到D200,再轉換成模擬量1-5v,輸出給儀表顯示。高速計數器0設置為高速增量時,數值只會增加無法,后退時無法判斷。人家用的相位差輸入,再轉換成1-5V到儀表,但我試了一下輸出模擬量不產生變化。高數計數器相位差輸入時不知道怎么用。
liuxinmin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-03-30
查看liuxinmin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-11 22:43
用相位差輸入方式在A270.00中怎么看不到計數具體數據
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-02-12 09:09
光柵尺一般是5v 的,你如果直霎接PLC可能會燒壞光柵尺,
需要訂制24V光柵尺或加個轉換模塊或自己用高速光隅自己做個電路
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-02-12 09:10
要程序找我,可以截個圖給你看看!
6樓  發表于: 2014-02-12 10:05
引用
引用第2樓liuxinmin于2014-02-11 09:29發表的  :
確定模擬量輸出以及高速計數器設置好了,,高速計數器0   A0.08   B0.09     Z0.03   ,相位差輸入是4倍頻(輸入脈沖的4倍),,用法跟增量沒什么區別,你那個A270.00是一個位怎么可以傳送的...
7樓  發表于: 2014-02-17 10:20
引用
引用第6樓kadgai于2014-02-12 10:05發表的  :

確定模擬量輸出以及高速計數器設置好了,,高速計數器0   A0.08   B0.09     Z0.03   ,相位差輸入是4倍頻(輸入脈沖的4倍),,用法跟增量沒什么區別,你那個A270.00是一個位怎么可以傳送的...



用PRV  指令
自動化單機,生產線,項目編程調試!