樓主  發表于: 2014-01-23 23:37
6個時間繼電器控制6個電磁閥.每隔10分鐘循環啟動.關電上電是從第1個電磁閥開始工作10分鐘后.啟動第2個電磁閥.第1個停止
一次類推.談談大家的看法
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 399 個
工控威望: 14183 點
下載積分: 93890 分
在線時間: 3745(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2024-12-23
查看andy003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-31 22:12
圖片:
這樣不知可以嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(賀海濤)
    andy003
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 14183 點
    下載積分: 93890 分
    在線時間: 3745(小時)
    注冊時間: 2010-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看andy003的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-31 23:06
    引用
    引用第13樓kaiyuan12345于2014-01-31 22:23發表的  :

    KT6延時時間到了,就把所有的時間繼電器的電切斷了(請看第一副圖),所有的時間繼電器就全部復位了。要不樓主再仔細看看。


    所有的時間繼電器就全部復位了
    KA1沒斷
    應該是KT1重新開始    KT1->KT2->..->KT6->KT1...
    個人認為應該可以