初學fx2N與變頻器通訊,有問題請教大家,請達人幫忙,感謝!
fx2N與變頻器通訊(比如與臺達),除了一臺FX2NPLC,一個485BD,看了教學視頻,上面的老師說還學一個FX2N-ROM-E1存儲器,請問這個
FX2N-ROM-E1存儲器需要嗎,我問過一些同學有的說用有的說不要,我也不懂,請問到底要不不要呀,還有就是老師說fx2N通訊有個專門的通訊指令,請問這個專門的通訊指令指的是只針對三菱的變頻器,還是所有的變頻器都可以,謝謝了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 22:45
FX2N-ROM-E1可以不要,它是用來使用EXTR指令配套用的。
不用它也可以與變頻器通訊,但是要用RS指令。
liuchengmiao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 124 點
下載積分: 945 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-01-12
最后登錄: 2014-02-13
查看liuchengmiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 22:51
  
博望侯1988
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 262 點
下載積分: 7820 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-16 08:31
如果和三菱的變頻器通訊,那麼方便的作法是加裝FX2N-ROM-E1存儲器盒并配合EXTR指令實現通訊,但只能和A500,E500,S500系列變頻器實現通訊,且只能連接8臺以下。當然也可以使用RS指令,根據相關設備的通訊協議自己編織程序,我記得臺達的好像是MODBUS的RTU通訊方式。
hanchengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 142 點
下載積分: 706 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-16 10:32
學習下
走在前沿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 219 點
下載積分: 511 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-12-26
最后登錄: 2018-04-21
查看走在前沿的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-19 10:55
3,樓說得很