12樓  發表于: 2014-01-14 22:18
11樓的朋友,那按你說的是不是應該為K40?我把我今天做測試的接線及程序發布出來,供大家探討
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-01-14 22:27
圖片:
Q64AD模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-01-14 22:31
上圖中白色長條是“稱重模塊”,它只能輸出非標準電信號,所以后面接了個“稱重放大器”,它能將電信號轉換為標準4~20ma的電信號,“稱重放大器”輸出兩根線,輸出的+接Q64AD中V+(V+與I+短接:原因可參考Q64AD模塊手冊,有需要可以找我),輸出—接V-端
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-01-14 22:32
圖片:
模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-01-14 22:39
圖片:
圖片:
我在GX Works中編寫的程序和智能模塊單元中對CH1~CH4的設置。問題:1.我通道設定的寄存器D11~D14,方式對嗎?這個是固定的還是我可以任意設置?2.在GX Works軟件中如何查看D11內的數據?(在歐姆龍中有該功能,要是在D11內有數據,可以查看)3.在PLC程序中我沒有計算公式,那么輸出的D11中怎么會有計算好的結果?也就是說,我必須要在程序中編寫公式才行?4.我稱重傳感器沒有接線時,怎么會有-96這個數據呢?這讓我很困惑,求大家指點~
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-26
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-01-15 09:06
1  通道設定的寄存器可以任意設置  2如圖
  

3根據斜率公式  比如 量程是0-10KG 普通分辨率模擬量對應0-4000 假如讀出的數值是1000 實際質量就是 根據斜率公式 10:4000=?KG:1000 也就是2。5公斤 寫幾步運算程序 4沒接線時就是 -96表示沒有數值 最低限
www.mitsubishi-qd.com
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-01-15 12:26
感謝17樓的朋友,這個運算程序怎么寫?我這個承重傳感器量程是0~10Kg的,-96表示最低限?那按道理,我正常顯示應該為0啊,我是不是需要校正?
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-26
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-01-15 14:18
圖片:
斜率公式      

10/4000=實際值(D200)/讀出值(D11) 那么 實際值(D200)=(10*讀出值(D11))/4000  那么實際值=讀出值/400
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-15 14:24重新編輯 ]
www.mitsubishi-qd.com
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-01-15 17:15
19樓的朋友,你太強
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-01-15 22:23
編寫程序之后,D11中的數據無變化,不知道是程序問題還是我4-20ma信號輸入有問題?我想問問各位,如果我稱重模塊正常,接線正確,那么我給傳感器不同重量時,D11中數據有變化,同時我Q64AD模塊run指示燈不停在閃爍?如果我模塊run指示燈是常亮,那么是不是我電流信號就沒有變化,或者是根本就沒有輸入信號??求指點,最近一直做這個,再有高手給指點下,估計就能做出來了,非常感謝各位
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-01-16 17:26
我今天重新找了個變送器,接線調試,發現在D11通道中數字在變化,這說明AD模塊正常。在GX Works中不需要編寫特殊指令,但需要編寫相應程序。
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-26
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-01-16 18:04