coolnetjun
級別: 略有小成
|
大家好!我外接一個稱重傳感器,它能輸出4~20ma電流信號,用這個與Q64AD模塊進行連接,但是在GX Works中如何編寫相應程序呢,如果我再外接觸摸屏,如何讀出我的重量? 這是我最近在研究的一個小課題,請大家不吝賜教啊! |
---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
|
圖片:
分配給通道CH字軟元件 調用通道對應的值 根據斜率公式處理這個讀出的數值 (舉個例子,軟院件根據自己情況分配) [ 此帖被jokelionqi在2014-01-14 13:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
|
1 通道設定的寄存器可以任意設置 2如圖 3根據斜率公式 比如 量程是0-10KG 普通分辨率模擬量對應0-4000 假如讀出的數值是1000 實際質量就是 根據斜率公式 10:4000=?KG:1000 也就是2。5公斤 寫幾步運算程序 4沒接線時就是 -96表示沒有數值 最低限 |
|
---|---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
|
圖片:
斜率公式 10/4000=實際值(D200)/讀出值(D11) 那么 實際值(D200)=(10*讀出值(D11))/4000 那么實際值=讀出值/400 [ 此帖被jokelionqi在2014-01-15 14:24重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
|
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-16 18:25重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|