何止是夏天
級別: 探索解密
|
圖片:
描述:順序控制時序圖
圖片: 三臺電機M1,M2,M3,分別通過接觸器KM1,KM2,KM3控制接通三相電源,啟動順序分別為 M1,M2,M3,間隔5秒,停車時順序為 M3,M2,M1,間隔3秒,用PLC控制接觸器的線圈。 程序有什么錯誤,請兄弟們指正。兄弟新手 下面附有程序圖、時序圖。 |
|
---|---|---|
|
學者夢
級別: 探索解密
|
你的時間設(shè)的有問題,你T35和T36時間要設(shè)的比其他兩個定時器時間長點,就行了。 樓主留言:真誠感謝好心的2樓! |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
編號改了就可得 樓主留言:真誠感謝!可是該應該則么修改呢?我把T35 改成100ms的也不行啊。要不麻煩哥們,寫下此程序,仿真試試唄 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
僅供參考 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
這樣就可以啦,記得交學費哦! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhangyuet
互相交流 互相學習 互相幫助
級別: 略有小成
|
可能是受到掃描周期的影響,你加一步中間轉(zhuǎn)換T35、T36觸點各驅(qū)動一個中間繼電器,再有中間繼電器切斷電機運行 |
---|---|
|
gisd2012
級別: 工控俠客
|