sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
min0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2024-06-03
查看min0326的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-18 22:27
   請教大神:   一臺5.5KW的丹佛思變頻器,正常由變頻器從停止到運行時啟動正常,但是如果把電機用負載開關斷開,變頻器先啟動完成到達設定頻率后,再把負載開關合上電機起動不了慢慢轉幾圈后變頻器就報警了(就像缺相一樣)。
  電機線路都沒問題,如果負載開關沒有斷開也能正常啟動。不知是什么原因,請大家幫我分析一下。
  


      樓下好多人說不能在變頻器之間加開關接觸器之類的,說明書確實也是這么寫的。但是就真的不能這么用的嗎?
 工廠幾臺進口設備都是在變頻器和開關之間有開關,還有接觸器。還有一臺變頻器帶5臺電機,工人也都是不按控制開關,直接在電機旁邊開關,啥事沒有,就這一臺原來也是一樣的用法。
 
[ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新編輯 ]
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-19 17:09
負載很重吧
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-19 17:26
只有你這樣用。。。。。這樣也不燒變頻。。丹佛斯真行。。。。
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6970 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-19 17:46
都看看手冊吧,禁止這樣用的
ffd001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-19 18:14
你才是大神
天行健
min0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2024-06-03
查看min0326的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-19 21:56
引用
引用第1樓liuweihong于2013-11-19 17:09發表的  :
負載很重吧

負載很輕,是個風機。
min0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2024-06-03
查看min0326的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-19 22:01
引用
引用第4樓xiexonghui于2013-11-19 17:46發表的  :
都看看手冊吧,禁止這樣用的

只是作為檢修用的裝在電機旁邊,工廠幾十臺小電機 都是這樣工人了經常不關控制開關,直接就近關這個負載開關啟停都沒有題,就是這一臺不行。現在沒有同樣的變頻器不然可以換一個試下的。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-22
查看leechonghua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-19 22:26
出神入化的用法!!!!!視科技如糞土。大無畏的用戶!!!!
yangtao02060
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 253 點
下載積分: 20881 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-04-27
最后登錄: 2017-10-22
查看yangtao02060的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-19 22:39
這么多人說不行,難道你還不明白?
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-19 23:04
變頻器與負載之間不能裝開關,接觸器,特殊情況先接通負載回路,再啟動變頻器
moziwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 111 點
下載積分: 594 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2014-07-24
查看moziwu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-20 13:09
化纖行業都是這樣 可能變頻器沒有設置好
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-20 13:23
變頻器與負載之間不能裝開關,接觸器
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go