級別: 略有小成
|
有一組線路,燒了4個三相電機,用萬用表測量三相電源正常。3P空開也沒壞,沒有保護電路。但拆開電機看都是缺相燒了。這線路上并聯了兩個三相電機,但就是始終燒那個經常燒的電機,清教各位老師。 |
---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
只有一臺壞就說明電源沒問題的,主要檢查一下壞的那個的電源和負載 |
---|---|
|
zsykongling
級別: 探索解密
|
可以看一看電機的接線方式 是不是Y,△接錯了 |
---|---|
|
lijinhuaok
級別: 略有小成
|
不存在負載重的這個問題,三相電源正常,3P開關換了。兩個電機同一開關,同一條線路,常燒的電機2.2kw兩極,就是不燒的電機功率較小極數多6極。線路有兩個漏電開關。電機絕對是缺相燒了,不知怎么缺的相。 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
是多大的電機,有啟動設備嗎,要不還是你那空開有問題,仔細看看。 |
---|---|
|
hewm
學無止境
級別: 略有小成
|
兩個電機同一開關,同一條線路,常燒的電機2.2kw兩極, 同時開兩個電機時測一下各自的電流,在單獨開一個電機時測一下電流。試一下,也許能找到答案。 |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
|
仔細檢查啊 |
---|---|
|