樓主  發表于: 2012-03-24 11:19
有一組線路,燒了4個三相電機,用萬用表測量三相電源正常。3P空開也沒壞,沒有保護電路。但拆開電機看都是缺相燒了。這線路上并聯了兩個三相電機,但就是始終燒那個經常燒的電機,清教各位老師。
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-11-20
查看weichangye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 18:26
把空開換掉,有時小電機缺項也不會燒,換好以后開機后用鉗形電流表測量三項電流是否平衡,在與額定電流比較一下,如果都是合理范圍就不會燒了。