sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-09 12:42
PLC是周期循環掃描的,求問:1 在子程序調用SBS和SBN之間的主程序時 掃描而不執行還是直接跳過去執行子程序,2 在互鎖指令IL斷開時IL和ILC之間指令掃描而不執行還是直接跳過,求答案,在網上搜了一些答案很多說法 想求正確答案,謝謝
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 13:48
我的理解SBS條件滿足了,PLC就直接跳到SBN內執行了,當SBN最后的RET指令時再返回到之前的程序中斷點。所以一般各個子程序都是放在程序最后面,END之前。
IL和ILC里面,如果IL條件不滿足,里面的程序要看是什么東西了,OUT的話就變成OFF了,SET/RSET還能保持,TIM復位了。這個東西在C200的PLC內用過他,現在的PLC有N個方法不用他。僅供參考
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-12 14:18
子程序調用是這樣的
當調用條件滿足,相當于子程序的內容就是寫在在該調用條件處,和主程序一起被掃描執行,當條件不滿足不去掃描子程序
只執行主程序
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-12-13
查看asmoshd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-12 18:58
樓上正解,而且子程序不掃描時,輸出狀態保持。