樓主  發表于: 2013-11-06 22:33
描述:切割機
圖片:
描述:磁性開關
圖片:
描述:產品生產線
圖片:
以前沒有接觸過PLC,故障是切割機不會做往返運動。
切割機的運動到左邊和右邊,這兩邊各有2個行程開關,經測量其中一個行程開關,無輸出。
在切割機運行到壞的行程開關的時候,強制讓輸出端,對地短接, 切割機離開的時候,使它斷開,測試機器在自動擋正常。
終于修好了,就是不知道這行程開關好買不好買。
希望在這里能認識更多修PLC的朋友,我以前是修家電的。
[ 此帖被mnwawj在2013-11-06 22:44重新編輯 ]
mnwawj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2013-11-11
查看mnwawj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-09 06:50
行程開關- 150855FESTO,費斯托的產品不好買啊,只有在網上訂購了。
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-09 09:35
這個是氣缸的磁性開關嗎,找個類似的替代了就行了
mnwawj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2013-11-11
查看mnwawj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-10 07:12
買會來了,裝上不是這里的毛病。
墻板自動化生產線,北京紫微斯達建材機械制造有限公司的設備。
把切割機不會返回的一頭的接近開關給換了,還是不能在自動擋運行。
一切鋸氣缸原位減速,一切鋸到位減速,這是一頭的兩個傳感器。把第一個傳感器弄到亮的時候,就是讓他強制輸出,切割機,就會來回做往返運動。
接下來不知道向哪里檢查了。
大師們指點一下啊
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-10 07:34
費死托的磁性開關很平常的啊,如果買不到可以用普通的氣缸磁性開關代替就可以的,只是信號類型NPN,PNP要注意,[也就是信號的高低電平。]
把你的不亮的磁性開關,接入電源,靠近一個磁鐵,看看亮不亮,如果不亮,則檢查你的磁性開關的供電電源或者是磁性開關壞了。如果亮了,則看看PLC端有沒有信號,如果有,則正常,如果沒有,則檢查磁性開關到PLC的這一段的信號線。

還有一個可能,你的氣缸的磁性開關位置移動了,感應不到氣缸桿上的磁環了,調整一下位置就行了。