變頻器上顯示的電流和實際電機工作電流一樣嗎?電機只有1.1kw,名牌上寫的額定電流2.85A,運行時變頻器顯示2.3A,我把電子過流保護設置為2A,為什么變頻器沒報警,并且能正常運行。當我設定1.5A時就報警。設定值小于變頻器顯示值會對電機和變頻有影響嗎?應該設多少安才好?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 09:21
這是變頻器有一個過載時間。這個設定值只是一個保護作用。在電機的額定電流以內都是可以的。如你所說運行電流是2.3A那就設定這個值就可以了。
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-06 10:16
電子過流保護設置參數,其內部原理是調節報警輸出的開關臨界點,輸出的是一個開關信號;設置的數值大小,就是電子開關的擺角,當負載實際電流大于設定值且達到設置動作的延時時間后,就會發生高低電平的翻轉,變頻器因而報警輸出或顯示報警信息代碼;一般可以將其值設為額定電流的1.5倍以下(視情況而定),若調得過小會因電壓原因、外部干擾、負載啟動瞬間時的產生的浪勇電流等因素造成的過流保護,為保證變頻器的正常運行不受以上等因素的影響,電子開關可通過設置保護延時啟動時間,來屏蔽相關干擾;總之,若出現頻繁保護動作,就說明參數設置過小;參數若設置過大,得不到及時保護,會因機械抱死等原因,燒壞電機。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-06 10:44
額定電流的1.5-2倍.