ft0752
級別: 工控俠客
|
在一臺機器上裝了臺電壓保護器,就是過、欠壓、相序、三相不平衡保護的那種。 這兩天居然報相序保護,換了一個還是這樣子。(不是連續報的,是間斷性的。相序應沒問題,當初接線時是反相的,接回后正常使用10多天了) |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
說明保護器功能好,雖然相序沒錯,但也有可能欠壓,過壓,或者三相不平衡。 |
|
---|---|---|
|
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
|
要搞清楚是相序保護還是缺相保護,若是缺相保護,控制系統是不能動作的,且設備正常用電運轉情況下,相序是不會改變的,唯一有可能是主回路瞬時缺相,一般多是接觸器觸點有一相燒壞,觸點接觸不良,造成有時缺相保護,而你的設備只有相序保護指示,故出現相序保護。 |
|
---|---|---|
|