12樓  發表于: 2013-12-10 15:21
同一變壓器,線徑足夠
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-12-11 10:44
兩個電源是一個漏電開關下的行,如果不是就不行。
vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-02-05 15:48
引用
引用第9樓niningtt于2013-12-07 13:02發表的  :
大家都說了,同一變壓器可以,那是因為是同一個零線節點,那只是說可不可以接,在不考慮其他的條件下,只考慮電路本身。但是如果你的兩個節點的零線是經過不同的漏電保護器那就不可以了,因為零線火線電流就不對稱了,就要跳閘了

同意樓上的看法。并聯兩條不同的零線前,要把漏電保護器考慮進去
wwt7277
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 677 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-02-04
最后登錄: 2014-02-09
查看wwt7277的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-02-05 19:21
不管是不是一臺變壓器,都要看是否是一個供電系統,一個供電系統的可以用,不是一個供電系統的不能用。即便是一臺變壓器供電,不是一個系統的保護會不同,最好也不要使用,即便是能使用,也存在故障隱患。如果是遠程控制,很可能是超出了同一供電系統,兩個220V最好是各用各的零線。
  • «