asxwap
級別: 探索解密
|
圖片:
三菱2N經常突然間全部沒有輸出,然后設備就進入剛接通電源時的狀態,請看程序43步到56步中間的是啟動程序,X21啟動 ,X20是安全開關,外部是幾個限位開關串聯,請大家分析下大概是什么問題,沒有程序強制復位M21,如果安全開關有問題的 話會有一個返回的動作,現在也沒有,是直接停機 |
---|---|
|
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
|
你這樣發過來,沒有全套程序嗎,有木有人機的呀 |
|
---|---|---|
|
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
|
你的程序注釋都沒有,怎么去看啊!還有你確認你的PLC是OK的了嗎!? |
---|---|
|
asxwap
級別: 探索解密
|
沒有人機,程序是不可能有問題的,別的機器上都是用的一樣的程序,而且也不是經常有,只是一天有那么五,六次也沒有規律 |
---|---|
|
asxwap
級別: 探索解密
|
出問題的時候M21是OFF了,但是X20沒有動作,大家分析一下M21 在什么情況下會OFF,程序不是我寫的,沒有注解, |
---|---|
|
zxldgkjy
天下為友
級別: 探索解密
|