sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

徐在康
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看徐在康的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 22:21
當X0為ON X1為OFF時自動切換到手動畫面,當X0為OFF X1為ON時自動切換到自動畫面。怎么做?
lirt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 173 點
下載積分: 1284 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-02-01
最后登錄: 2021-12-10
查看lirt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 23:12
我記得三菱940觸摸屏編程軟件里有一個設置工程畫面號數據寄存器的選項,設置好數據寄存器,用你指定的條件去一條寫入指令,把你想要切換的畫面號寫入數據寄存器中,觸摸屏就會自動切換到該畫面。GT1030沒用過,不知有沒有這個選項。
scq0530
我想要,我就能!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 6218 點
下載積分: 18073 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2009-10-15
最后登錄: 2024-12-27
查看scq0530的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-10 21:44
可以設定畫面切換的D元件的,給它賦值幾就切換到第幾個畫面的~這樣你應該會做了吧……