我的西門子變頻器是220V電源的,后面接三相電機,現在有時候變頻器上電,電源的漏電開關就跳。請問大家有碰到類似情況嗎?


接220v電源的變頻器,電機應該是接星形還是三角形的?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 16:14
漏電斷路器后面,如果有變頻器,推薦用變頻器專用的漏電保護器。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
bulesoft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 309 點
下載積分: 113785 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-05-04
最后登錄: 2024-12-22
查看bulesoft的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-24 16:22
要求漏電電流大于300mA
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-24 16:28
電機應該是接三角形.零線不要經過漏電斷路器.
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-24 16:37
請問接星形的不可以嗎?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-24 16:49
若是變頻器無故障,就是漏電開關動作值選擇不當。干脆選變頻器專用漏電開關。
電機接法據實接就中。