sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

pengli12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 149 點
下載積分: 615 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-23
查看pengli12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-24 10:46
PLC稱重的,得到的稱重結果總是在跳動,,,用表打輸入電壓穩定沒怎么變化,是什么原因,有什么辦法解決?大神們幫幫忙。。。。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 11:01
取平均值,采用數字濾波。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
pengli12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 149 點
下載積分: 615 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-09-23
查看pengli12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-24 12:53
教教,新手,不大會,
danny518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 181 點
下載積分: 678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2015-01-01
查看danny518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-28 13:55
你萬用表的AD分辨率沒有你AD模塊的高。所以你以萬用表測量數值做標準本身就有問題。
紅衣和尚
曲中求,直中取!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3362 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2023-08-04
查看紅衣和尚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-29 22:59
如果你的控制電路有外部輔助開關電源,著重檢查開關電源!這應該是干擾問題,如果沒有開關電源,看看接地線!此類信號采集,建議設計之初采用電流信號