mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
|
有個系統,都是三菱PLC模塊,想問下可以將幾個PLC模塊的+24V接在一起,再將幾個COM點都接在一起嗎? 以前我一直這么做的,但今天遇到個問題是有個輸入輸出模塊POWER燈不亮了,后來我將其+24V電源拿掉,燈就亮了也有輸出,再將+24V電源接上的話,輸入、輸出、POWER燈都不亮了,請問這個是什么情況? 我斷電情況下,測這個模塊+24V 和COM端也沒有短路現象,得電后再測也有24V電源輸出,但就不能和其它的+24V連接在一起。 另外我還想問下,PLC有必要接地嗎?我以前從未接地。 |
|
---|---|---|
|
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
|
應該都一樣的啊 |
|
---|---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
|
最好不要接24V 接OV 就好了,所有的OV 接在一起,就可以了, |
|
---|---|---|
|
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
|
0V可以并到一起,+24V就別并了,因為每個24V電源模塊內部都有自調整的功能,以保持自己輸出的電壓為24V,而多個模塊不可能絕對相同,都是24V。。。所以可能是這個原因 |
---|---|
|